2019年消防工程师高端定制密训班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 19800.00元
自喷中配水管控制的喷头数
刘素梅发起了问答2021-08-12
1
回复
186
浏览
自动喷水灭火系统没计规范8.0.8中说每根配水支管控制的喷头数不应超过8只,与8.0.9中说的控制的喷头数不是有冲突了吗?没想明白,麻烦老师给解说一下,谢谢。
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-12

    您好学员:这个不冲突。8.0.8说的是“配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,”

    8.0.9说的是“管径不同时控制的喷头数,而且是在轻中危险级中”

    还有-5条回复,点击查看