C项正确吗?
石晓磊发起了问答2021-05-13
4
回复
200
浏览
6、除中庭外下列关于防火卷帘设置的做法中,不正确的是()A.某防火分隔部位的宽度为28m,防火卷帘的宽度为10m B.某防火分隔部位的宽度为68m,防火卷帘的宽度为21m C.某厂房内有明火和高温的部位防火墙上设置防火卷帘,其耐火极限为2.00h D.某住宅建筑内的机动车库防火隔墙上设置的卷帘,其耐火极限为1.50h E.某服装厂房防火墙上设置的卷帘,其耐火极限为3.00h BD 答案】 解析】根据《建筑设计防火规范》6.5.3防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定: 1除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。 6.2.3建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:2厂房内有明火和高温的部位;6附设在住宅建筑内的机动车库。 6.5.3-3除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要 求。 27
所有回复
  • 张雷 2021-05-14

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:
        
        3 除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求

    6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定:
        1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;
        2 厂房内有明火和高温的部位;

    结合6.2.3条文中此处分隔要求是2.00h;因此 防火卷帘在此处为2.00小时, 符合要求;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 石晓磊 2021-05-14
    但它不是在防火墙上设置的卷帘,卷帘不应随防火墙的耐火极限走吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 石晓磊 2021-05-14
    但它不是在防火墙上设置的卷帘,卷帘不应随防火墙的耐火极限走吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷 2021-05-14

    学员您好:防火墙是3.00h; C 不正确;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!