老师,烦请您举例解释下关于厂房中设置仓库的以下3点总结
石晓磊发起了问答2021-03-25
1
回复
218
浏览
2中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不得大于该类型厂房的一个防火分区最大允许建筑 面积 3中间仓库的建筑面积不应大于相同储存物品火灾危险性类别仓库的每个防火分区的最大允许建筑面积,设置 自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可增加1倍。当某一中间仓库仅位于厂房的累一楼层 不跨越楼层)时,应将其按单层相应仓库来考虑相关防火设计 3在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中 要求较高者确定
所有回复
  • 张雷 2021-03-25

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m²,每座仓库的最大允许占地面积为4800m²,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m²,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m², 但对厂房占地面积不作限制,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m²;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。
        在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。