学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》
例如:在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m²,每座仓库的最大允许占地面积为4800m²,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m²,则该中间仓库与所服务车间的防火分区最大允许建筑面积之和不应大于6000m², 但对厂房占地面积不作限制,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m²;当设置自动灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按本规范第3.3.3条的规定增加。
在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于丙类仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开。