练习题不明白
王冰发起了问答2020-11-06
1
回复
228
浏览
某三层夜总会,每层建筑面积850平方米,层高4米这是前提条件应设置室内消火栓 者是按照哪条设置的呢
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-06

    您好同学

    应设室内消火栓系统的场所

    一、工业建筑

    建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库

    二、民用建筑

    1. 高层公共建筑;

    2. 建筑高度大于21m的住宅建筑(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓);

    3. 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑(老年人照料设施)和图书馆建筑等单、多层建筑;

    4. 特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;

    5. 建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。

    还有-5条回复,点击查看