预作用系统
肖培元发起了话题2020-10-29
1
回复
289
浏览
自动启动和直接启动有什么区别
所有回复
  • 张雷 2020-10-30

    学员您好:根据《自动喷水灭火系统设计》图示 19S910 (2019)

    【设计提示】

        预作用系统(充气双联锁)

        1.自动启动预作用装置方式:应由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制(《喷规》第11.0.5条)。

        2.自动启泵方式:应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵(《喷规》第11.0.2条)。除火灾自动报警系统自动控制启泵方式受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响外,其余控制方式不受影响。

        3.火灾自动报警系统控制自动启动预作用装置与自动启动消防泵的原理:充气双联锁预作用系统,消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号”与“充气管道上压力开关报警信号”时(“与”逻辑),作为触发信号,消防联动控制器自动开启预作用装置的电磁阀,从而启动预作用装置;同时自动启动消防泵。该控制方式受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。

    【设计提示】

    预作用系统(充气双联锁)操作与控制

    1.消防水泵启停泵控制要求

        1.1 直接自动控制

        根据《喷规》第11.0.2条,应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。除火灾自动报警系统直接自动控制启泵方式外,其余方式为直接连锁启动,不受消防控制室(盘)处于自动或手动状态影响。

        火灾自动报警系统直接自动启动消防水泵的原理为:消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号”与“充气管道上压力开关报警信号”时(“与”逻辑),作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵。消防联动控制器处于手动状态下,该方式无法正常工作。

        1.2 消防控制室(盘)远程控制,远程自动控制和远程手动控制。

        1.2.1 远程自动控制:消防联动控制器处于自动状态下,当火灾报警系统接收到“消防水泵出水管上设置的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀组压力开关”报警信号时,作为触发信号,消防联动控制器远程联动启动消防水泵。

        1.2.2 远程手动控制:消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器手动控制盘,通过手动控制盘远程手动启停消防水泵。

        1.3 消防水泵房现场应急操作,包括消防泵房就地强制启动和机械应急启动。

        1.4 消防水泵禁止设置自动停泵控制;

        1.5 消防水泵控制柜应具备定期巡检功能,巡检间隔时间根据当地有关部门规定设置。

     