客服咨询
工作时间 9:00 - 18:00
弘文售后电话 15910622527
回到顶部

2020年消防工程师黑金私塾班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 25800.00元
秘卷题
肖培元发起了问答2020-10-29
1
回复
263
浏览
某纺织厂房,建筑面积3000平方米,建筑高度24米,层数为4层,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有() a建筑内全部选用DN65的室内消火栓 b一层消火栓栓口静压为0.5MPa c消火栓栓口动压为MPa d水枪充实水柱为12米 e配置直径65mm、长30m的有衬里消防水带
所有回复
  • 张雷 2020-10-30

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
        1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;                             A 正确
        2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;                                    E 不正确

    7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
        1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
        2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算                              D 不正确

    6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
        1 系统工作压力大于2.40MPa;
        2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;                                                                                                                   B 正确
        3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
发表回复
你还没有登录,请先 登录或 注册!