防排烟距离
郭鸿博发起了问答2019-09-03
3
回复
386
浏览

机械加压送风系统和排烟系统是不是室内任意一点至疏散门的距离不大于30米,重点是加了自喷也不增加,排烟系统大于6米为37.5米。

所有回复
  • 陈成宝老师 2019-09-03

    你学得太杂乱了。

    机械加压送风与疏散距离没关系,与自喷也没关系。与不是任一点距疏散门的距离。

    防烟分区内任一点至排烟窗的水平距离不大于30米,自然排烟时,当公共建筑高度大于6米,具备自然对流条件时,水平距离不大于37.5米。

    • 郭鸿博 2019-09-04

      是的有时候是有点杂乱,还有一个问题,比如说一个1类高层宾馆,地上人数最多一层是300人,这个时候疏散走道宽度是按人密算为1.4米,还是按总净宽度3米算?

      (0) 回复
    • 陈成宝老师 2019-09-04

      1.4米指人员密集场所的首层疏散外门或厂房的疏散走道最小宽度。一类高层宾馆单面布房走道宽度不小于1.3米,双面布房不小于1.4米,300人不小于3米。

      (0) 回复
    还有-3条回复,点击查看